J'ai un projet sur lequel je dois communiquer d'un pc(sous windows) avec un automate de type tsx 3722 par etz 510 en utilisant modbus TCP .
J'aimerai savoir comment faire pour lire et ecrire un mot dans l automate.

Etudiant BTS IRIS en galere

2 réponses

Messages postés
50
Date d'inscription
mercredi 29 janvier 2003
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2007

Salut,
normalement t'as le logiciel PL7pro qui te permet de faire un programme pour l'automate.
L'etz 510 ne fait qu'executer sous forme java/web le programme present DANS l'automate tsx3722
Pour avoir le pouvoir de lire et ecrire correctement dans l'automate a partir des pages web de l'etz, il faut que tu aie installe sur ton pc frontpage (un comble...) et uploade le tout dans l'etz.
Avant tout cela, tu ne pourra rien faire avec.
Messages postés
8
Date d'inscription
lundi 20 janvier 2003
Statut
Membre
Dernière intervention
23 novembre 2012

Pas de problème particulier. Tu as besoin d'un module type MBserver sur ton PC. Tu te connect au port 502 de l'automate et le tour est joué... Tu dois bien sûr connaître l'adresse des mots et le type de données que tu veux lire: %MW200 type INT par exemple. Il faut savoir également qu'il y a un décalage de 1 entre les adresse modbus et les adresses de l'automate. Par exemple pour lire le mot %MW0 tu dois lire l'adresse modbus 40001 !!!. Il faut le savoir pour éviter de chercher des heures pourquoi la valeur du DINT que tu veux n'est pas identique d'un bout à l'autre de ton réseau...

En cherchant bien sur le net tu peux retrouver un activeX nomé MBserver. Un travail livré gracieusement avec les sources que tu pourras modeler a ta sauce.
http://mbserver.w3.to/ par exemple.

LG