Probleme programmation Omron avec CX-programmer, HELP!!!

cs_Posse Messages postés 1 Date d'inscription mardi 13 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2009 - 13 janv. 2009 à 19:46
cs_hivi Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2005 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2009 - 9 oct. 2009 à 20:24
Bonjours,
je suis étudiant en BTS Électrotechnique, et actuellement je suis en stage.

Je dois refaire un  programme d'un automate mitsubishi sur un Omron le hic c'est que je connais aucun de ces deux automates.

Aprés avoir plancher dessu quelque jour j'ai réussi a men sortir sauf sur deux point.
Comment écrire des mots système ou interne sur CX_programmer?
Comment écrire l'instruction RST de mitsubishi (rearmement des registre "D0 ou D1 ou..." ainsi que des mots) sur CX-programmer?

Aider moi s'il vous plait, merci d'avance.
A voir également:

3 réponses

cs_Jack Messages postés 14007 Date d'inscription samedi 29 décembre 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 28 août 2015 78
14 janv. 2009 à 00:25
Salut
En général les langages d'automate diffèrent grandement des langages de développement "grand public" qui sont débattus dans les sites de Codes-sources.
Alors, espérons qu'un membre ait cette corde à son arc ...
Je te conseillerais d'aller sur les éventuels forums parlant de ces automates en particulier : peut-être chez les constructeurs de ces automates ?
Normalement, en consultant la Doc de ton "CX_programmer", tu devrais retrouver des infos sur les bits bistables et les méthodes de Set et Reset associés.

Vala
Jack, MVP VB
NB : Je ne répondrai pas aux messages privés

<hr />Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage (Socrate)
0
ingras Messages postés 7 Date d'inscription vendredi 26 septembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 22 mars 2016
11 févr. 2009 à 12:31
de quel automate omron s'agit il?

l'ecriture dans des mots DMxxxx se fait par un simple MOV.
si tu veut mettre une valeur dans toutes une plage de DM, utilise l'instruction BSET (souvent utile pour la reinit au moment du PowerOn, on a BSET #0000 DMxxxx DMyyyy et:ou pour les etapes, la meme chose en HR.
SET et RSET ne fonctionnent que pour des bits, soit dans les canaux d'E/S et AR, soit dans la zone HRxx.yy.
concernant les mots systemes il peut y avoir un probleme si l'automate n'est pas en STOP.
voir aussi le parametrage de DM6600/6601/6602 pour ce qui est des modes de demarage dans les CQM1/CPM1.
l'adressage indirect se fait avec *DMxxxx. le codage des adresses est BCD.

la gamme CJ1 permet plus de possibilité sur les adressage.
si tu as les doc, tout y est.
0
cs_hivi Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2005 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2009
9 oct. 2009 à 20:24
nada
0