Bonjour à tous
je suis un nouveau membre
Je suis en train de concevoir un projet de GTB dans lequel je dois établir une communication entre un automate Sofrel S550 et 4 disjoncteurs schneider (2 masterpact débrochables et 2 masterpact fixe) équipés d'unites micrologic communiquent via une passerelle EGX100 en liaisons Modbus TCP/IP (liaison IP vers le Sofrel.
Il se trouve que nous avons des difficultés à remonter les télémesures (courants, tensions etc.) et effectuer des commandes d'ouverture et fermeture des disjoncteurs via le reseau IP.
Actuellement seules des valeurs brutes de 32768 remontent en lieu et place des véritables valeurs
c'est très aimable de votre part de vous intereser à mon problème,
Au fait comme de l'ai expliqué dans mon précedent message, j'ai des problème pour établir une communication entre un automate Sofrel S550 et un disjoncteur masterpact afin de récuperer les mesures de son unité micrologic et pouvoir aussi le télécommander à distance via un reseau TCP/IP
le Sofrel comporte un module automatisme en langage ST et j'aimerais savoir comment creer un tableau d'entiers, et comment effectuer une lecture et écriture de valeurs dans le tableau d'entiers en langage ST.
merci d'avance pour votre réponse
NHenry
Messages postés15112Date d'inscriptionvendredi 14 mars 2003StatutModérateurDernière intervention13 avril 2024159 22 déc. 2014 à 21:38
Quel code as-tu testé ?
As-tu essayé de tracer les informations brutes pour regarder si ce n'est pas l'automate qui t'envoie simplement des données incohérentes ?
magipsene
Messages postés3Date d'inscriptionlundi 22 décembre 2014StatutMembreDernière intervention22 décembre 20141
>
NHenry
Messages postés15112Date d'inscriptionvendredi 14 mars 2003StatutModérateurDernière intervention13 avril 2024 22 déc. 2014 à 23:33
tu trouveras ci-jointe la copie ecran des trames de l'esclave N°4
Le constat est que pour avoir des trames sans défaut, il faut déclarer au niveau du Sofrel l'adresse @54 qui correspond au CCM de l'esclave @4
au, comment joindre un fichier à cette discusion
NHenry
Messages postés15112Date d'inscriptionvendredi 14 mars 2003StatutModérateurDernière intervention13 avril 2024159 23 déc. 2014 à 23:54
Et ?
Je ne vois toujours pas le code d'interrogation ?
Tu donnes des indications, mais tu ne montres pas ce que tu as essayé.
magipsene
>
NHenry
Messages postés15112Date d'inscriptionvendredi 14 mars 2003StatutModérateurDernière intervention13 avril 2024 24 déc. 2014 à 00:45
je ne comprends pas ta question NHenry
c'est quoi un code d'interrogation?
NHenry
Messages postés15112Date d'inscriptionvendredi 14 mars 2003StatutModérateurDernière intervention13 avril 2024159 24 déc. 2014 à 21:43
Quel code utilises-tu pour interroger ton équipement ?
On ne gère pas la maintenance d'automate Sofrel S550, mais on parles de codes source.